5.9 动力瓶组


5.9.1 工作压力
    氮气动力瓶组的工作压力应满足设计要求,其最大贮存压力不应大于15MPa。
    生产单位应给出贮存压力、最大工作压力、最小工作压力的具体数值。
5.9.2 其他性能
    氮气动力瓶组应符合GA 400-2002中5.2.3~5.2.7、5.3.2~5.3.7的要求。