5.6 控制阀


5.6.1 材料
    控制阀(包括手动球阀、闸阀等)应采用铜合金或不锈钢等耐腐蚀材料。
5.6.2 强度要求
    按6.2进行强度试验,试验压力为4倍储液罐最大工作压力,保持5min,控制阀不应产生结构损坏、永久变形和破裂。
5.6.3 密封要求
    按6.3.2进行密封试验,试验压力为2倍储液罐最大工作压力,保持5min,控制阀任何部位不应出现渗漏现象。