目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.1 检验分类与项目
7.1.1 型式检验
7.1.1.1 生产单位应依据按规定程序批准的图样和技术文件组织生产,质量体系应保证每批产品质量的一致性,并符合本标准的规定。
有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品试制定型鉴定;
b) 正式投产后,如产品结构、材料、工艺、关键工序的加工方法有重大改变,可能影响产品的性能时;
c) 发生重大质量事故时;
d) 产品停产一年以上,恢复生产时;
e) 质量监督机构提出要求时。
7.1.1.2 产品型式检验项目应按表2的规定进行。
7.1.2 出厂检验
产品出厂检验项目应按表2的规定进行。
7.1.3 试验程序
按附录A~附录G的规定。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制
- 5 要求
- 5.1 装置
- 5.2 储液罐
- 5.3 灭火剂
- 5.4 泡沫喷雾喷头
- 5.5 分区阀
- 5.6 控制阀
- 5.7 安全阀
- 5.8 驱动装置
- 5.9 动力瓶组
- 5.10 容器阀
- 5.11 单向阀
- 5.12 集流管
- 5.13 连接管
- 5.14 安全泄放装置
- 5.15 检漏装置
- 5.16 信号反馈装置
- 5.17 管路、管件
- 5.18 吊钩、支架
- 5.19 减压装置
- 5.20 控制盘
- 6 试验方法
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 附录A (规范性附录)装置试验程序及样品数量
- 附录B (规范性附录)储液罐试验程序及样品数量
- 附录C (规范性附录)分区阀试验程序及样品数量
- 附录D (规范性附录)控制盘试验程序及样品数量
- 附录E (规范性附录)减压阀试验程序及样品数量
- 附录F (规范性附录)减压孔板试验程序及样品数量
- 附录G (规范性附录)其他试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~