3 术语和定义
下列术语和定义适用于 GB 5135 的本部分。
3.1 湿式报警阀 wet alarm valve
只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。
3.2 阀瓣组件 sealing assembly
湿式报警阀中控制水流动方向的主要可动密封件。
3.3 补偿器 compensator
湿式报警阀的一种辅助部件,可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成的误动作。
3.4 延迟器 retard chamber
可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。
3.5 水力警铃 water motor alarm
能发出声响的水力驱动报警装置。
3.6 伺应状态 ready condition
湿式报警阀安装在管路系统中,由水源供给压力稳定的水,而无水从报警阀系统侧任何出口流出的状态。
3.7 额定工作压力 rated working pressure
湿式报警阀、延迟器和水力警铃在伺应状态或工作状态下允许的最大工作压力。
3.8 进口压力 inlet pressure
湿式报警阀在伺应状态下进口处的静水压。
3.9 出口压力 outlet pressure
湿式报警阀在伺应状态下出口处的静水压。
3.10 延迟时间 retard time
安装延迟器和不安装延迟器的湿式报警阀,自阀系统侧放水至报警装置发出连续报警所需的时间差。
3.11 报警流量 alarm flow
湿式报警阀处于伺应状态,系统侧缓慢增大放水流量时,阀瓣组件开启瞬间的流量值。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 外观、标志
- 4.2 基本参数
- 4.3 材料的耐腐蚀性能
- 4.4 结构、间隙和连接尺寸
- 4.5 零部件
- 4.6 工作循环
- 4.7 强度
- 4.8 渗漏和变形
- 4.9 水力摩阻
- 4.10 报警功能
- 4.11 报警延迟时间
- 4.12 压力比
- 4.13 冲击性能
- 4.14 延迟器排水时间
- 4.15 水力警铃铃锤启动压力
- 4.16 水力警铃持续性要求
- 4.17 水力警铃响度
- 4.18 水力警铃耐水性能
- 4.19 压力开关
- 4.20 耐火性能
- 4.21 安装使用要求
- 5 试验方法
- 5.1 外观检验
- 5.2 非金属材料的空气老化试验
- 5.3 温水老化试验
- 5.4 工作循环试验
- 5.5 强度试验
- 5.6 阀渗漏和变形试验
- 5.7 水力摩阻试验
- 5.8 功能试验
- 5.9 延迟器排水时间试验
- 5.10 水力警铃试验
- 5.11 耐火试验
- 6 检验规则
- 7 标志、使用说明书
- 8 包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)水力摩阻试验方法
- 附录B (规范性附录)阀瓣主密封件
- 附录C (资料性附录)湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装使用要求
-
笔记需登录后才能查看哦~