4.4 结构、间隙和连接尺寸


4.4.1 结构 
4.4.1.1 阀体上应设有放水口,放水口公称直径不应小于 20 mm 。
4.4.1.2 在湿式报警阀报警口和延迟器之间应设置控制阀,并能在开启位置锁紧。
4.4.1.3 湿式报警阀应设置报警试验管路,当湿式报警阀处于伺应状态时,阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能。
4.4.1.4 延迟器进水口直径小于或等于 6 mm 时,应设置耐腐蚀的过滤网。网孔最大尺寸不应大于保护孔径的 0.6 倍,过滤网总面积不应小于保护面积的 20 倍。
4.4.1.5 水力警铃进水口公称直径不应小于 20 mm ,排水孔面积不应小于喷嘴面积的50 倍。
4.4.1.6 水力警铃喷嘴直径不应小于 3 mm,过滤网孔最大尺寸不应大于喷嘴直径的 0.6 倍,过滤网总面积不应小于喷嘴面积的 10 倍。
4.4.2 湿式报警阀的间隙
    a) 除阀全开位置外,阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁阀体不应小于 12 mm ,对于有色金属或不锈钢阀体不应小于6 mm。
    b) 阀在关闭位置,阀瓣或阀瓣上金属零件与阀座内缘之间至少有 6 mm 的径向间隙。见图1
    c) 阀座外可能卡住碎屑的环形空间深度不应小于 3 mm。
图 1  直径方向间隙=D2-D1
4.4.3 连接尺寸                                                                                                                                    
4.4.3.1 湿式报警阀采用法兰连接方式时,法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合 GB/T 9112的规定。
4.4.3.2 湿式报警阀采用沟槽式连接或其他连接方式时,应符合相应的通用标准。
4.4.3.3 额定工作压力 1.2MPa、1.6 Mpa 的湿式报警阀配套使用的管件,其结构尺寸应符合 GB/T3287的规定。
4.4.3.4 湿式报警阀采用紧固件机械性能应符合 GB/T 3098.1~GB/T 3098.3 的规定,其设计载荷应满足 4.7.1 要求。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003