5.11 耐火试验
5.11.1 湿式报警阀耐火试验在图 4 所示的试验装置上进行,该装置还包括供水系统、流量测量仪表、温度测量仪表等。
一只测温热电偶安装在包含阀轴线的水平面上,测温点到阀两个法兰盘的距离相等,距阀表面10 mm。油盘面积不小于1 m²。
5.11.2 将湿式报警阀水平安装在试验装置上,拆除阀的外部附件,封闭阀体上各开口,阀门和试验管路中充水排除空气。
点燃被试阀门正下方的油盘,使阀门周围空间的平面温度保持在(800~900)℃ ,持续 15 min。到达持续时间后立即扑灭油盘火。静置 1 min 后,试验管路中以 100 L/min 流量通水 1min。
试验结果应符合4.20的规定。

