目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 外观、标志
- 4.2 基本参数
- 4.3 材料的耐腐蚀性能
- 4.4 结构、间隙和连接尺寸
- 4.5 零部件
- 4.6 工作循环
- 4.7 强度
- 4.8 渗漏和变形
- 4.9 水力摩阻
- 4.10 报警功能
- 4.11 报警延迟时间
- 4.12 压力比
- 4.13 冲击性能
- 4.14 延迟器排水时间
- 4.15 水力警铃铃锤启动压力
- 4.16 水力警铃持续性要求
- 4.17 水力警铃响度
- 4.18 水力警铃耐水性能
- 4.19 压力开关
- 4.20 耐火性能
- 4.21 安装使用要求
- 5 试验方法
- 5.1 外观检验
- 5.2 非金属材料的空气老化试验
- 5.3 温水老化试验
- 5.4 工作循环试验
- 5.5 强度试验
- 5.6 阀渗漏和变形试验
- 5.7 水力摩阻试验
- 5.8 功能试验
- 5.9 延迟器排水时间试验
- 5.10 水力警铃试验
- 5.11 耐火试验
- 6 检验规则
- 7 标志、使用说明书
- 8 包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)水力摩阻试验方法
- 附录B (规范性附录)阀瓣主密封件
- 附录C (资料性附录)湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装使用要求
-
笔记需登录后才能查看哦~