目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.10 水力警铃试验
5.10.1 铃锤启动压力试验
将水力警铃安装在5.8.1规定的试验装置上,开启湿式报警阀系统侧放水阀,调节进水口压力使水力警铃铃锤开始旋转,记录此刻喷嘴进水口处压力。试验结果应符合4.15的规定。
5.10.2 持续性试验
水力警铃持续性试验按表1给出的顺序、时间和压力进行。试验结果应符合4.16的规定。
5.10.3 响度试验
水力警铃响度试验布置按图3的规定。
调节水力警铃喷嘴进水口处的压力分别为0.05MPa,0.20MPa,0.30MPa,1.00MPa,记录距离水力警铃3 m处各位置的响度值。每个响度值及平均值应符合4.17的规定。
5.10.4 耐水试验
将水力警铃浸泡在温度为(40±2)℃的水中30 d后,调节水力警铃喷嘴进口处压力分别保持为0.05MPa,1.20MPa或1.60MPa(适用于额定工作压力大于、等于1.60MPa的湿式报警阀),持续试验5 min,结果应符合4.18的规定。
- 上一节:5.9 延迟器排水时间试验
- 下一节:5.11 耐火试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 外观、标志
- 4.2 基本参数
- 4.3 材料的耐腐蚀性能
- 4.4 结构、间隙和连接尺寸
- 4.5 零部件
- 4.6 工作循环
- 4.7 强度
- 4.8 渗漏和变形
- 4.9 水力摩阻
- 4.10 报警功能
- 4.11 报警延迟时间
- 4.12 压力比
- 4.13 冲击性能
- 4.14 延迟器排水时间
- 4.15 水力警铃铃锤启动压力
- 4.16 水力警铃持续性要求
- 4.17 水力警铃响度
- 4.18 水力警铃耐水性能
- 4.19 压力开关
- 4.20 耐火性能
- 4.21 安装使用要求
- 5 试验方法
- 5.1 外观检验
- 5.2 非金属材料的空气老化试验
- 5.3 温水老化试验
- 5.4 工作循环试验
- 5.5 强度试验
- 5.6 阀渗漏和变形试验
- 5.7 水力摩阻试验
- 5.8 功能试验
- 5.9 延迟器排水时间试验
- 5.10 水力警铃试验
- 5.11 耐火试验
- 6 检验规则
- 7 标志、使用说明书
- 8 包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)水力摩阻试验方法
- 附录B (规范性附录)阀瓣主密封件
- 附录C (资料性附录)湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装使用要求
-
笔记需登录后才能查看哦~