目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.2 非金属材料的空气老化试验
5.2.1 将刚性非金属零件样品置于空气温度试验箱中,样品之间、样品与试验箱壁之间不应接触,对样品施加的应力及接触材料与样品使用状况相同。
5.2.2 试验温度为(120±2)℃,试验时间为180 d。
若样品不能承受上述温度而发生软化变形时, 允许在较低温度条件下进行加长时间老化试验。
试验持续时间按公式(1)计算:
t——试验温度,单位为摄氏度(℃)。
试验后取出样品,在(23±2 )℃空气环境中冷却 24 h 进行检查,试验结果应符合 4.5.1 的规定。
5.2.2 试验温度为(120±2)℃,试验时间为180 d。
若样品不能承受上述温度而发生软化变形时, 允许在较低温度条件下进行加长时间老化试验。
试验持续时间按公式(1)计算:
D=737 000e-0.0693t………………………………………(1)
式中:D ——试验持续时间,单位为天(d);t——试验温度,单位为摄氏度(℃)。
试验后取出样品,在(23±2 )℃空气环境中冷却 24 h 进行检查,试验结果应符合 4.5.1 的规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.1 外观检验
- 下一节:5.3 温水老化试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 外观、标志
- 4.2 基本参数
- 4.3 材料的耐腐蚀性能
- 4.4 结构、间隙和连接尺寸
- 4.5 零部件
- 4.6 工作循环
- 4.7 强度
- 4.8 渗漏和变形
- 4.9 水力摩阻
- 4.10 报警功能
- 4.11 报警延迟时间
- 4.12 压力比
- 4.13 冲击性能
- 4.14 延迟器排水时间
- 4.15 水力警铃铃锤启动压力
- 4.16 水力警铃持续性要求
- 4.17 水力警铃响度
- 4.18 水力警铃耐水性能
- 4.19 压力开关
- 4.20 耐火性能
- 4.21 安装使用要求
- 5 试验方法
- 5.1 外观检验
- 5.2 非金属材料的空气老化试验
- 5.3 温水老化试验
- 5.4 工作循环试验
- 5.5 强度试验
- 5.6 阀渗漏和变形试验
- 5.7 水力摩阻试验
- 5.8 功能试验
- 5.9 延迟器排水时间试验
- 5.10 水力警铃试验
- 5.11 耐火试验
- 6 检验规则
- 7 标志、使用说明书
- 8 包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)水力摩阻试验方法
- 附录B (规范性附录)阀瓣主密封件
- 附录C (资料性附录)湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装使用要求
-
笔记需登录后才能查看哦~