5.7 水力摩阻试验
5.7.1 水力摩阻试验采用本试验方法(仲裁试验方法)或附录 A 方法。
5.7.2 将湿式报警阀安装在图2试验装置中,阀上下侧取压孔之间的距离 h3-2 与直管段取压孔之间的距离 h2-1 相等,管径相同。流量测量和压差测量的精度均不低于±2%。
5.7.3 调节供水装置,使通过湿式报警阀的通流流速保持在 4.5 m/s,由压差测量装置,同时分别测出h3-2间的压差△P32和h2-1间的压差△P21。
由公式(3)计算出湿式报警阀的水力摩阻值△P。
5.7.4 绘制水力摩阻曲线时,实际测量点不应少于 3 个,最大水流速不应大于 5 m/s,将试验数据以横坐标为通流流速(m/s)、纵坐标为水力摩阻值(Mpa),绘制水力摩阻曲线图。
△P=△P32—△P21………………………………………..(3)
△P应符合4.9的规定。5.7.4 绘制水力摩阻曲线时,实际测量点不应少于 3 个,最大水流速不应大于 5 m/s,将试验数据以横坐标为通流流速(m/s)、纵坐标为水力摩阻值(Mpa),绘制水力摩阻曲线图。