5.10 模块基本性能试验


5.10.1 目的
    检验模块基本性能。
5.10.2 试验方法
5.10.2.1 将试样处于正常监视状态,对输入模块输入制造商规定的输入信号,记录时间并观察试样状态;对输出模块输入制造商规定的输出信号,记录时间并观察试样状态,按制造商的规定检查其输出性能。
5.10.2.2 使中继模块处于正常监视状态,按制造商规定要求检查其性能。
5.10.2.3 使输入模块与提供输入信号部件之间的连接线发生断路或短路,观察试样状态。
5.10.3 要求
    试样应满足4.10.1的要求。