5.21 电源瞬变试验
5.21.1 目的
检验组成消防联动控制系统各类设备抗电源瞬变干扰的能力。
5.21.2 试验方法
5.21.2.1 按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,连接试样到电源瞬变试验装置上,使其处于正常监视状态。
5.21.2.2 开启试验装置,使试样主电源按“通电(9 s)~断电(1 s)”的固定程序连续通断500次,试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,进行基本性能试验。
5.21.3 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本性能应与试验前的基本性能保持一致。