GB16806-2006《消防联动控制系统》国家标准第1号修改单



关于批准发布GB 16806-2006《消防联动控制系统》国家标准
第1号修改单的公告

2016年第2号

    国家标准化管理委员会批准GB 16806-2006《消防联动控制系统》国家标准第1号修改单,自2016年5月1日起实施,现予以公布(见附件)。
国家标准委
2016年1月25日

GB 16806-2006《消防联动控制系统》
国家标准第1号修改单

一、在4.6.1.4条后增加:
    4.6.1.5  扬声器在额定频率范围内,阻抗模量的最低值不应小于额定阻抗的80%;扬声器在800Hz-3150Hz频率范围内,频率响应特性曲线应分布在下图所示的阴影区域之内。
频率响应特性曲线应分布
二、在4.6.3.2的d)条后增加:
    e) 扬声器连接线的断路、短路。
三、在5.6.1.2.7的d)条后增加:
    e) 扬声器连接线的断路、短路。
四、在5.6.1.2.8条后增加:
    5.6.1.2.9  在额定频率范围内测量扬声器的阻抗模值和在800 Hz-3150 Hz频率范围内的频率响应特性曲线分布。

国家标准化管理委员会办公室
2016年1月26日