目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.28 碰撞试验
5.28.1 目的
检验组成消防联动控制系统各类设备表面部件在经受碰撞时的可靠性。
5.28.2 试验方法
5.28.2.1 按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源,使其处于正常监视状态。
5.28.2.2 对试样表面上的每个易损部件(如指示灯、显示器等)施加3次能量为0.5 J±0.04 J的碰撞。在进行试验时应小心进行,以确保上一组(3次)碰撞的结果不对后续各组碰撞的结果产生影响。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,进行基本性能试验。
5.28.3 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,基本性能应与试验前的基本性能保持一致。
5.28.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的要求。
顶部
- 上一节:5.27 振动(正弦)(耐久)试验
- 下一节:5.29 冲击试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- GB16806-2006《消防联动控制系统》国家标准第1号修改单
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 一般要求
- 4.1 消防联动控制系统通用要求
- 4.2 消防联动控制器
- 4.3 气体灭火控制器
- 4.4 消防电气控制装置
- 4.5 消防设备应急电源
- 4.6 消防应急广播设备
- 4.7 消防电话
- 4.8 传输设备
- 4.9 消防控制室图形显示装置
- 4.10 模块
- 4.11 消防电动装置
- 4.12 消火栓按钮
- 5 要求和试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 消防联动控制器基本性能试验
- 5.3 气体灭火控制器基本性能试验
- 5.4 消防电气控制装置基本性能试验
- 5.5 消防应急电源基本性能试验
- 5.6 消防应急广播设备基本性能试验
- 5.7 消防电话基本性能试验
- 5.8 传输设备基本性能试验
- 5.9 消防控制室图形显示装置基本性能试验
- 5.10 模块基本性能试验
- 5.11 消防电动装置基本性能试验
- 5.12 消火栓按钮基本性能试验
- 5.13 绝缘电阻试验
- 5.14 泄漏电流试验
- 5.15 电气强度试验
- 5.16 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.17 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.18 静电放电抗扰度试验
- 5.19 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.20 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.21 电源瞬变试验
- 5.22 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.23 低温(运行)试验
- 5.24 恒定湿热(运行)试验
- 5.25 恒定湿热(耐久)试验
- 5.26 振动(正弦)(运行)试验
- 5.27 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.28 碰撞试验
- 5.29 冲击试验
- 5.30 雨淋试验
- 5.31 高温(运行)试验
- 5.32 交变湿热(运行)试验
- 5.33 SO2腐蚀(耐久)试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A(规范性附录)电磁性能要求
-
笔记需登录后才能查看哦~