5.13 绝缘电阻试验


5.13.1 目的
    检验组成消防联动控制系统各类设备的绝缘性能。
5.13.2 试验方法
    通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加500 V±50 V直流电压,持续60 s±5 s后,测量其绝缘电阻值。
        a) 有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间;
        b) 电源插头(或电源接线端子)与机壳之间(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。
5.13.3 要求
    试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值不应小于20 MΩ;试样的电源输入端与机壳间的绝缘电阻值不应小于50 MΩ。
5.13.4 试验设备
    满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(也可用兆欧表或摇表测试)
    试验电压:500 V±50 V;
    测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
    最小分度:0.1 MΩ;
    记时:60 s±5 s。