目录导航
我的笔记
- 前言
- GB16806-2006《消防联动控制系统》国家标准第1号修改单
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 一般要求
- 4.1 消防联动控制系统通用要求
- 4.2 消防联动控制器
- 4.3 气体灭火控制器
- 4.4 消防电气控制装置
- 4.5 消防设备应急电源
- 4.6 消防应急广播设备
- 4.7 消防电话
- 4.8 传输设备
- 4.9 消防控制室图形显示装置
- 4.10 模块
- 4.11 消防电动装置
- 4.12 消火栓按钮
- 5 要求和试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 消防联动控制器基本性能试验
- 5.3 气体灭火控制器基本性能试验
- 5.4 消防电气控制装置基本性能试验
- 5.5 消防应急电源基本性能试验
- 5.6 消防应急广播设备基本性能试验
- 5.7 消防电话基本性能试验
- 5.8 传输设备基本性能试验
- 5.9 消防控制室图形显示装置基本性能试验
- 5.10 模块基本性能试验
- 5.11 消防电动装置基本性能试验
- 5.12 消火栓按钮基本性能试验
- 5.13 绝缘电阻试验
- 5.14 泄漏电流试验
- 5.15 电气强度试验
- 5.16 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.17 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.18 静电放电抗扰度试验
- 5.19 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.20 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.21 电源瞬变试验
- 5.22 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.23 低温(运行)试验
- 5.24 恒定湿热(运行)试验
- 5.25 恒定湿热(耐久)试验
- 5.26 振动(正弦)(运行)试验
- 5.27 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.28 碰撞试验
- 5.29 冲击试验
- 5.30 雨淋试验
- 5.31 高温(运行)试验
- 5.32 交变湿热(运行)试验
- 5.33 SO2腐蚀(耐久)试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A(规范性附录)电磁性能要求
-
笔记需登录后才能查看哦~