中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 公称口径、接口螺纹、颜色标志和型号编制


5.1 家用喷头的公称口径和接口螺纹
    喷头的公称口径和接口螺纹见表1。
表1 喷头的公称口径和接口螺纹
5.2 公称动作温度和颜色标志
    家用喷头的公称动作温度和颜色标志见表2。
    玻璃球家用喷头的公称动作温度分为5档,应在玻璃球工作液中做出相应的颜色标志。
    易熔元件家用喷头的公称动作温度分为2档,应在喷头轭臂或相应的位置做出颜色标志。
表2 公称动作温度
5.3 型号编制
5.3.1 家用喷头的型号规格由类型特征代号、性能代号、公称流量系数和公称动作温度等部分组成。
5.3.2 类型特征代号表明了产品的结构形式和特征,由不超过3位大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,可由生产商自己命名。
5.3.3 性能代号表明喷头的洒水分布类型、安装位置等特性,由下列符号构成:
      下垂型家用喷头:RES-SP
      直立型家用喷头:RES-SU
      直立边墙型家用喷头:RES-USW
      水平边墙型家用喷头:RES-HSW
      齐平式下垂型家用喷头:RES-FSP
      齐平式边墙型家用喷头:RES-FSW
      嵌入式下垂型家用喷头:RES-RSP
      嵌入式边墙型家用喷头:RES-RSW
      隐蔽式下垂型家用喷头:RES-CSP
      隐蔽式边墙型家用喷头:RES-CSW
5.3.4 型号编制示例
      家用喷头的型号编制方法如下:
家用喷头的型号编制方法
    示例1:A1 RES-SP 60-57℃表示A1型,下垂安装,公称流量系数为60,公称动作温度为57℃的家用喷头。
    示例2:C2 RES-HSW 70-68℃表示C2型,边墙型、水平安装,公称流量系数为70,公称动作温度为68℃的家用喷头。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读