附录D(资料性附录)误差限的计算方法


7.10.2 所述的玻璃球非偏标准偏差和误差限的计算方法如下:
    1)计算非偏标准偏差
    非偏标准偏差由下式计算:
    式中:
    x——载荷的平均值,单位为牛 (N);
    x1——每一个测得的载荷值,单位为牛(N);
    n——试样的数量。
    2)计算玻璃球破碎载荷下限误差TL1
    玻璃球破碎载荷下限误差
    式中:
    Z1——玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛(N);
    ——从表D.1中查得的系数;
    S1——玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
    3)计算玻璃球设计载荷上限误差TL2
    玻璃球设计载荷上限误差
    式中:
    Z2——玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛(N);
    ——从表D.1中查得的系数;
    S2——玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
    当TL1>2TL2,是可以接受的。
表D.1 正态分布单边误差限的系数