6.12 响应时间试验


6.12.1 目的
    检验探测器的响应时间。
6.12.2 要求
    探测器的响应时间应满足5.1.5条要求。
6.12.3 方法
6.12.3.1 将探测器接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.12.3.2 对于具有可燃气体浓度显示功能的探测器,调节进入气体稀释器的可燃气体和洁净空气的流量,配制出流量为500mL/min,浓度为探测器满量程的60%的试验气体,并经校验罩将配制好的试验气体输送到探测器的传感元件上,同时启动计时装置,待探测器显示到真实值的90%时,停止计时,记录探测器的响应时间(t90)。
6.12.3.3 对于不具有可燃气体浓度显示功能的探测器,调节进入气体稀释器的可燃气体和洁净空气的流量,配制出流量为500 mL/min,浓度为探测器报警动作值的1.6倍的试验气体,并经校验罩将配制好的试验气体输送到探测器的传感元件上,同时启动计时装置,待探测器发出报警信号时,停止计时,记录探测器的报警响应时间。
6.12.4 试验设备
    a) 气体分析仪;
    b) 气体稀释器;
    c) 计时器。