消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.14 绝缘电阻试验


6.14.1 目的
    检验探测器的绝缘性能。
6.14.2 要求
    探测器的绝缘性能应满足5.1.15条要求。
6.14.3 方法
6.14.3.1 在正常环境条件下,用绝缘电阻测试装置,分别对探测器下述部位施加500 V±50 V直流电压,持续60 s±5s,测量其绝缘电阻。
    a) 有绝缘要求的外部带电端子与外壳间;
    b) 电源插头与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
6.14.3.2 将探测器放置到温度为40℃±5℃的干燥箱中干燥6h,再放置到温度为40℃±2°C、相对湿度为90%~95%的湿热试验箱中,保持96 h,然后在正常环境条件下放置60min,按上述方法测量其绝缘电阻。
6.14.4 试验设备
    满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(也可用兆欧表或摇表测试)
    试验电压:500V±50V;
    测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
    最小分度:0.1MΩ;
    记时:60s±5s。
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

【已废止】可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载