A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱


A.1.1 温湿试验箱风流筒示意图(见图A.1)
 
图A.1
A.1.2 技术参数
    a) 闭环风流筒
    内部容积1.1m³,横断面积0.4mX0.4m,不锈钢板1.5mm,长度2.4m。
    b) 通风机
    风速范围0m/s~6.5m/s连续可调。
    c) 加热器
    表面温度<300°C,温度控制范围:35°C~75℃连续可调,升温速率≤1°C/min。
    d) 加湿器
    湿度控制范围:90%RH~95%RH,加湿速率≤5%RH/min。
    e) 气体浓度测量仪
    甲烷测量范围(体积分数):0~5%;
    丙烷测量范围(体积分数):0~3%;
    氢气测量范围(体积分数):0~4%;
    一氧化碳测量范围(体积分数):0~0.1%。
    f) 温度测量仪
    误差±0.5°C,分辨率≤0.1°C。
    g) 湿度测量仪
    误差±0.5%RH,分辨率≤0.1%RH。
    h) 风速测量仪
    测量范围0.2m/s~10m/s,测量误差不大于±5%。