消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱


A.2.1 低温试验箱风流筒示意图(见图A.2)
图A.2
A.2.2 技术参数
    a) 闭环风流筒
    同A.1.2a)。
    b) 通风机
    同A.1.2b)。
    c) 蒸发器
    温度控制范围:0℃~一40℃连续可调,降温速度≤1°C/min。
    d) 加热器
    3相1组、380V,9kW。
    e) 气体浓度测量仪
    同A.1.2e)。
    f) 温度测量仪
    误差±0.5°C,分辨率0.1°C。
    g) 风速测量仪
    同A.1.2h)。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

【已废止】可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载