目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.13 高浓度淹没试验
6.13.1 目的
检验探测器对高浓度淹没的适应性。
6.13.2 要求
探测器的高浓度淹没性能应满足5.1.10条要求。
6.13.3 方法
6.13.3.1 将探测器安装于防爆试验箱内,使其处于正常监视状态20min。
6.13.3.2 将体积分数为100%的可燃气体以500mL/min的流量经校验罩输送到探测器的传感元件上,保持2min,将试验箱内可燃气体抽出,然后将探测器置于洁净空气中30min。试验期间,观察并记录探测器的工作状态;试验后,若探测器能处于正常监视状态,则按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.13.4 试验设备
防爆试验箱。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.12 响应时间试验
- 下一节:6.14 绝缘电阻试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 定义
- 4 分类
- 5 技术要求
- 5.1 性能
- 5.2 主要部件性能
- 6 试验方法
- 6.1 试验纲要
- 6.2 主要部件检查试验
- 6.3 功能试验
- 6.4 电池性能试验
- 6.5 不通电贮存试验
- 6.6 报警动作值试验
- 6.7 方位试验
- 6.8 报警重复性试验
- 6.9 高速气流试验
- 6.10 电压波动试验
- 6.11 全量程指示偏差试验
- 6.12 响应时间试验
- 6.13 高浓度淹没试验
- 6.14 绝缘电阻试验
- 6.15 耐压试验
- 6.16 辐射电磁场试验
- 6.17 静电放电试验
- 6.18 电瞬变脉冲试验
- 6.19 高温试验
- 6.20 低温试验
- 6.21 恒定湿热试验
- 6.22 振动试验
- 6.23 跌落试验
- 6.24 长期稳定性试验
- 6.25 气体干扰试验
- 7 标志
- 8 检验规则
- 8.1 产品出厂检验
- 8.2 型式检验
- 9 使用说明书
- 附录A (规范性附录)点型可燃气体探测器试验设备
- A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
- A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱
-
笔记需登录后才能查看哦~