目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.4 驱动装置
6.4.1 驱动水泵
6.4.1.1 材料
检查材质证明书或合格证。
6.4.1.2 外观
目测。
6.4.1.3 额定流量
按GB 6245-2006中10.4的规定进行测试。
6.4.1.4 额定压力
按GB 6245-2006中10.4的规定进行测试。
6.4.1.5 电压波动试验
按GB/T 17626.14-2005中等级2的要求,进行电压波动抗扰度试验。
6.4.1.6 水泵过滤网
用游标卡尺测量过滤网的网孔和喷头喷孔直径。
6.4.2 其他驱动装置
按6.1.7 规定的方法进行试验。
顶部
- 上一节:6.3 灭火剂输送管道
- 下一节:6.5 灭火剂储存装置
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制
- 5 要求
- 5.1 系统
- 5.2 喷头
- 5.3 灭火剂输送管道和管件
- 5.4 驱动装置
- 5.5 灭火剂储存装置
- 5.6 灭火剂
- 5.7 启动装置
- 6 试验方法
- 6.1 系统
- 6.2 喷头
- 6.3 灭火剂输送管道
- 6.4 驱动装置
- 6.5 灭火剂储存装置
- 6.6 灭火剂
- 6.7 启动装置
- 7 检验规则
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 9 系统设计
- 9.1 一般规定
- 9.2 喷头布置
- 9.3 水力计算
- 9.4 系统组件
- 9.5 管道布置
- 10 安装、调试及验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装
- 10.3 调试
- 10.4 验收
- 11 维护管理
- 附录A (规范性附录)系统运行可靠性试验
- 附录B (资料性附录)12m长公共汽车灭火试验布置
- 附录C (规范性附录)系统功能试验程序及取样数量
- 附录D (规范性附录)喷头试验程序及取样数量
- 附录E (规范性附录)灭火剂输送管道试验程序及取样数量
- 附录F (规范性附录)驱动水泵试验程序及取样数量
- 附录G (规范性附录)灭火剂储存装置试验程序及取样数量
- 附录H (规范性附录)启动装置试验程序及取样数量
- 附录I (资料性附录)管件及阀门的当量长度
- 附录J (规范性附录)系统安装过程质量检查记录
- 附录K (规范性附录)系统维护检查项目
-
笔记需登录后才能查看哦~