附录B (资料性附录)12m长公共汽车灭火试验布置


B.1 试验设备及布置
B.1.1 油盘1为L形,油盘2为T形,具体形状、尺寸如图B.1、图B.2所示。油盘3尺寸为:2000mm ×450mm×50mm;油盘4尺寸为:2100mm×350mm×50mm;油盘5、油盘6尺寸为:300mm×300 mm×50mm。以上油盘摆放位置如图B.3所示。
油盘1示意图油盘2示意图
 
B.1.2 喷头共10只,靠客舱顶部安装。喷头及试验设备布置如图B.3所示。
B.1.3 在客舱内末端喷头入口处设置压力传感器。在客舱内中轴线上,距地面1.6m处均匀设置4个 温度传感器。如图B.4所示。
灭火试验模型
温度传感器安装位置