消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

8 标志、包装、运输、贮存


8.1 标志    
    在灭火剂储存装置上的明显部位应设置永久性产品铭牌,铭牌上应有以下内容:
    a) 产品名称;
    b) 规格和型号;
    c) 灭火剂类型
    d) 灭火剂容量;   
    e) 适用温度范围;
    f) 产品编号;
    g) 制造日期;
    h) 制造单位名称;
    i) 执行标准编号。
8.2 包装
8.2.1 系统组件的外包装箱上喷印标志,至少应有以下内容:
    a) 制造单位名称、地址;
    b) 商标;
    c) 符合GB/T 191规定的包装储运图示标志。
8.2.2 系统组件的包装箱内应有下列文件资料:
    a) 使用说明书;
    b) 装箱清单;
    c) 产品合格证。
8.3 运输
    产品在运输过程中应防止雨淋和受潮。
8.4 贮存
    产品应贮存在干燥、通风、清洁的场所,避免与有腐蚀性的物质接触。
8.5 使用说明书
    使用说明书应按GB/T 9969的规定进行编写,并至少应有以下内容:
    a) 产品简介;
    b) 主要参数;
    c) 使用说明;
    d) 维护保养;
    e) 注意事项。