消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

10.2 安装


10.2.1 系统安装前,安装单位应熟悉安装工艺规程、设计文件等技术资料。
10.2.2 电气安装应符合下列规定:
    a) 敷设电缆线时应使用不燃保护套管,穿过车梁架孔时应使用过线圈进行保护;
    b) 电气线路对地的绝缘电阻不应小于20MΩ。
10.2.3 驱动装置的安装固定应牢固可靠。
10.2.4 管道和管件的安装应符合下列规定:
    a) 管道安装前应保证管道内部清洁,不得留有杂质或其他异物;
    b) 管道穿过车架梁、地板处应使用金属套管;
    c) 管道的固定应符合9.5.2的规定。
10.2.5 管道安装完毕后应按下列规定进行气密性试验:
    a) 试验介质采用氮气或压缩空气;
    b) 试验压力应为系统工作压力的1.1倍;
    c) 试验合格后,应按表J.1填写试验记录。
10.2.6 喷头的安装应符合下列规定:
    a) 应在管道气密性试验合格后进行;
    b) 喷头安装的高度、间距应符合设计要求;
    c) 安装应牢固、美观。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

公共汽车客舱固定灭火系统 XF1264-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载