9.2 喷头布置


9.2.1 同一防护区内应采用相同的喷头,并均匀布置。
9.2.2 喷头数量应根据设计喷放强度、保护面积和喷头特性按式(6)计算确定。
    式中:
    N——防护对象的喷头的计算数量;
    S——公共汽车客舱的长度乘以宽度,单位为平方米(m²);
    W——防护对象的设计喷雾强度,单位为升每分钟平方米[L/(min•m²)]。
9.2.3 喷头的安装高度不应大于2.2m。喷头下方不应有遮挡。