9.3 水力计算


9.3.1 管道的沿程水头损失应按式(7)计算:
                                                     
    式中:
    pf——管道的沿程水头损失,单位为兆帕(MPa);
    Q——管道的流量,单位为升每分钟(L/min);
    L——管道计算长度,单位为米(m);
    C——管道摩阻系数,对于不锈钢管,C=150k,k为修正系数,取值1.51;
    d ——管道内径,单位为毫米(mm)。
9.3.2 管件及阀门的局部水头损失宜根据其相应的当量长度计算。对于不锈钢管件和阀门,其当量长度可按附录I确定。
9.3.3 系统的设计供水压力应按式(8)计算:
系统的设计供水压力
    式中:
    pt——系统的设计供水压力,单位为兆帕(MPa);
    ∑p——系统管道沿程水头损失与局部水头损失之和,单位为兆帕(MPa);
    pe——最不利点处喷头与贮水箱最低水位的高差,单位为兆帕(MPa);
    ps——最不利点处喷头的工作压力,单位为兆帕(MPa)。
9.3.4 喷头的设计流量应按式(9)计算:
                         

    式中:
    q——喷头的设计流量,单位为升每分钟(L/min);
    K——喷头的流量系数,数值取厂家公布值;
    p——喷头的设计工作压力,单位为兆帕(MPa)。
9.3.5 系统的设计流量应按式(10)计算:

                                                   

    式中:
    Q3——系统设计流量,单位为升每分钟(L/mhi);
    n——累计计算喷头数;
    qi——计算喷头的设计流量,单位为升每分钟(L/min)。
9.3.6 系统灭火剂储存容器的设计所需有效容积应按式(11)计算:

系统灭火剂储存容器的设计所需有效容积

    式中:
    V——灭火剂储存容器的设计所需有效容积,单位为升(L);
    Qs——系统设计流量,单位为升每分钟(L/min);
     t——系统的设计喷放时间,单位为分钟(min)。