消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.7 启动装置


6.7.1 启动试验
    按下启动装置上的客舱喷雾系统启动按钮,检查系统启动情况。
6.7.2 报警与联动信号输出试验
    按下启动按钮,用万用表的电阻挡测量启动装置报警与联动信号输出端子的通断情况。
6.7.3 控制线
    检查产品质量证明书和检验报告。
6.7.4 防误操作试验
    目测。
6.7.5 可靠性试验
    在通电状态下启闭启动及复位按钮500次。改变系统的供电、灭火剂量,查看装置的显示。
6.7.6 显示功能试验
    改变系统的供电、灭火剂量,查看装置的显示。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

公共汽车客舱固定灭火系统 XF1264-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载