5.4 水压强度试验
5.4.1 管道及管件水压强度试验
试件采用长度不小于公称直径10倍的各种规格管道及试验所需管件。
按要求将管道与管件粘接组合,在温度为(20±5)℃的环境下达到规定的试验固化时间,对试件以2.0MPa/min 的速率升压至额定工作压力的5倍,保持1min,判断试验结果是否符合4.5.1 的规定。
5.4.2 活接头水压强度试验
试件采用长度不小于公称直径10倍的各种规格管道及活接头各一件。
按要求将管道与活接头粘接组合,在温度为(20±5)℃的环境下达到规定的试验固化时间,对试件以2.0MPa/min 的速率充压至额定工作压力的3.2倍,保持1min,判断试验结果是否符合4.5.2 的规定。
