5.19 环境试验
5.19.1 温水老化试验
试件采用约300mm长的某一规格管道二组,每组三根。
将试件放置在(87±2)℃的蒸馏水中分别浸泡30d、90d、180d,取出后在环境温度(20±5)℃,相对湿度50%的条件下放置24h。
将其中一组试件与管件粘接组合,在温度为(20±5)℃的环境下按规定的试验固化时间进行固化,按5.4 的规定进行水压强度试验,压力为水压强度试验要求的90%,保持1min,判断试验结果是否符合4.20.1 的规定。
将另一组试件按GB/T 8804.1-2003、GB/T 8804.2-2003 中的规定进行抗拉试验,判断试验结果是否符合4.20.1 的规定。
5.19.2 空气老化试验
试件采用约300mm 长的某一规格管道二组,每组三根。
管道试件分别放置在(100±3)℃的热空气中30d、90d、180d,取出后在环境温度(23±2)℃相对湿度50%的条件下放置24h。
将其中一组试件与管件粘接组合,在温度为(20±5)℃的环境下按规定的试验固化时间进行固化,按5.4的规定进行水压强度试验,压力为水压强度试验要求的90%,保持1min,判断试验结果是否符合4.20.2的规定。
将另一组试件按GB/T 8804.1-2003、GB/T 8804.2-2003 中的规定进行抗拉试验,判断试验结果是否符合4.20.2 的规定。
5.19.3 光水暴露试验
试件应符合GB/T 8804.1-2003,GB/T 8804.2-2003 中有关片状CPVC塑料试样尺寸的规定。
试验装置采用每分钟旋转一周的金属筒,金属筒内保持温度为(63±5)℃。金属筒的中心位置垂直放置两根直径为12.7mm 的碳棒。形成碳弧的工作电压为交流(120〜145)V,工作电流为(15〜17)A。 金属筒筒壁上方设置一个用于向试件喷射水雾的固定喷嘴,水雾的覆盖范围为金属筒周长的15%。试件垂直放置在金属筒内侧,且面向碳弧灯。紫外线光照及紫外线下喷水雾试验每20min为一个周期,其中试件暴露在碳弧光中的时间为17min,暴露在碳弧光下并喷洒水雾的吋间为3min,试验周期为360h。
本项试验后按GB/T 8804.1-2003、GB/T 8804.2-2003 中的规定进行抗拉试验,判断试验结果是否符合4.20.3 的规定。