5.6 抗压试验


    试件采用长度约为300mm 的各种规格管道各一件。
    将试件竖直放在试验平台上,以12.7mm/min 的推进速度挤压,达到最大压力890N 后保持5min,判断试验结果是否符合4.7 的规定。