5.18 耐火性能试验


5.18.1 试验布置
    试验布置按GB5135.1-2003中7.30.1、7.30.2的规定进行。
5.18.2 喷头安装
    试件采用DN25mm、DN50mm的管道及试验所需的管件。
    将管道与管件按工字型粘接组合,在温度为(20±5)℃的环境下按规定的试验固化时间进行固化。
配水主管为DN50mm的管道,配水支管为DN25mm的管道。
    喷头采用公称动作温度为68℃、公称口径为15mm的下垂型快速响应等级的洒水喷头。喷头溅水盘与吊顶的距离为(250±50)mm。配水管道中心距吊顶为(50±10)mm。
    吊杆及支架的安装间距应参考产品设计及安装手册中的有关要求。
5.18.3 试验程序
    在试验开始前调节流量,确保四只洒水喷头启动后总流量为(230~239)L/min。安装洒水喷头,使管网充满水并排净管网中的空气。燃料供给的开始和点火应在同时进行。火炬点燃时开始计时并启动测温设备,四只洒水喷头应在15s内动作并开始洒水,整个试验过程中应保证管道内充水并保持试验压力要求。
    试验进行30min 后停止燃料供给,木垛火应在试验停止后1min内全部熄灭。在木垛火熄灭后5min停止供水。将试件在室温条件下冷却2h以上,然后对管网以2.0MPa/min的速率升压至1.2MPa保持5min,判断试验结果是否符合4.19的规定。