5.7 抗挠试验


    试件采用各种规格管道及试验所需管件。
    如图1 所示,在管道中间粘接直通,在两端设吊架。吊架之间的距离为产品设计安装手册中规定的最大支架安装间距的2倍。按要求将管道与管件粘接组合,并在温度为(20±5)℃的环境下达到规定的试验固化时间后,对管道内充压至额定工作压力,同时在接头处施加0.5倍充水管道重量的载荷P,保持1min,判断试验结果是否符合4.8的规定。