5.10 振动试验
试件采用长度约为600mm 的管道3根及三通、内螺纹接头、管帽。
按要求将管道与管件粘接组合,在温度为(20±5)℃的环境下按规定的试验固化时间进行固化后,将三通的两个支管固定在振动装置上,另一个支管的末端用产品设计安装手册中规定的管托支撑,并悬挂0.5kg的重锤,试验布置如图2所示。以30Hz频率,2mm振幅水平振动试件120h后,检查试件的磨损情况。本项试验后按5.4.1的规定进行水压强度试验,判断试验结果是否符合4.11的规定。
