5.16 当量长度试验


    试件采用试验所需各种规格管件各1件,试件进出口各安装长度约为1m 相同公称直径的水平管道。
    按要求将管道与管件粘接组合,在温度为(20±5)°C的环境下按规定的试验固化时间进行固化。在(3.1~5.5)m/s之间对每种公称直径的试件测量五种流速条件下试件进出口的压降,按公式(3)、公式(4)计算试件的当量长度,判断试验结果是否符合4.17的规定。
当量长度
    式中:
    L——样品的等效长度,单位为米(m);
    Lx——样品和试验管道的等效长度,单位为米(m);
    Q——流量,单位为升每分钟(L/min);
    d——管道内径,单位为米(m);
    p——压差值,单位为帕(Pa);
    c——摩阻系数;
    a,b——试件前后管道长度,单位为米(m)。
 