附录A 隧道内承重结构体的耐火极限试验升温曲线和相应的判定标准


A.0.1 RABT标准升温曲线
A.0.1 RABT标准升温曲线
A.0.2 HC标准升温曲线
表A.0.2 碳氢化合物升温曲线表
表A.0.2 碳氢化合物升温曲线表
A.0.3  耐火极限判定标准
    1 当采用HC标准升温曲线测试时,其耐火极限的判定标准为:受火后,当距离混凝土底表面25mm处钢筋的温度超过250℃,或者混凝土表面的温度超过380℃时,则判定为达到耐火极限。
    2 当采用RABT标准升温曲线测试时,其耐火极限的判定标准为:受火后,当距离混凝土底表面25mm 处钢筋的温度超过300℃,或者混凝土表面的温度超过380℃时,则判定为达到耐火极限。