2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 156-1993 标准电压
GB 12978 消防电子产品检验规则
GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则
GB 16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级
GB 16806 消防联动控制设备通用技术条件
GB 4706.1-1998 家用和类似用途用电器的安全 第一部分:通用要求(eqv IEC 60335-1:1991)
GB/T 17626.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度拭验(idt IEC 61000-4-2:1995)
GB/T 17626.3-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(idt IEC 61000-4-3:1995)
GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(idt IEC 61000-4-4:1995)
GB/T 17626.5-1998 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC 61000-4-5:1995)
GB/T 17626.6-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度(idt IEC 61000-4-6:1996)
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 分类
- 4 术语和定义
- 5 一般要求
- 5.1 总则
- 5.2 整机性能
- 5.3 软件文件(仅适于软件实现控制功能的控制器)
- 5.4 主要部(器)件性能
- 6 要求与试验方法
- 6.1 总则
- 6.2 火灾报警功能试验
- 6.3 火灾报警控制功能试验
- 6.4 故障报警功能试验
- 6.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
- 6.6 监管功能试验(选择性试验)
- 6.7 自检功能试验
- 6.8 信息显示及查询功能试验
- 6.9 系统兼容功能试验(选择性试验)
- 6.10 电源功能试验
- 6.11 软件功能试验
- 6.12 绝缘电阻试验
- 6.13 泄漏电流试验
- 6.14 电气强度试验
- 6.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.17 静电放电抗扰度试验
- 6.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.20 电源瞬变试验
- 6.21 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.22 低温(运行)试验
- 6.23 恒定湿热(运行)试验
- 6.24 恒定湿热(耐久)试验
- 6.25 振动(正弦)(运行)试验
- 6.26 振动(正弦)(耐久)试验
- 6.27 碰撞试验
- 7 检验规则
- 7.1 产品出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
- 9 使用说明书
-