6.4 故障报警功能试验
6.4.1 目的
检验控制器的故障报警功能。
6.4.2 要求
试样的故障报警功能应满足5.2.4的要求。
6.4.3 方法
6.4.3.1 将试样同一报警回路中至少两个部位或探测区接上火灾探测器、两个部位或探测区接上手动火灾报警按钮,多回路的试样还应至少在另一个回路按上述要求接上火灾探测器和手动火灾报警按钮,其他回路可分别接上等效负载,接通电源,使试样处于正常监视状态。
6.4.3.2 分别按5.2.4.3中a)〜c)和5.2.4.4中a)〜c)的要求,对试样各项故障功能进行测试,观察并记录试样故障声、光信号、故障总指示灯(器)、故障时间及部位和类型区分情况。
6.4.3.3 手动消除故障声信号,并使另一部位发出故障信号,检查试样消音功能、故障声信号再启动功能和故障信号显示功能。
6.4.3.4 手动复位试样,记录试样发出尚未排除故障信号的时间;排除所有输入的故障信号,手动复位试样后(故障自动恢复时不复位),观察并记录试样的指示情况。
6.4.3.5 当5.2.4.3中c)故障发生时,使另一非故障部位发出火灾报警信号,观察并记录试样故障显示情况。
6.4.3.6 当备用电源单独工作至不足以保证试样正常工作时,观察并记录试样故障声信号及其保持时间。
6.4.3.7 对由程序实现各项功能的试样,使程序不能正常运行或存储器内容出错,检查试样故障指示情况。
6.4.3.8 使任一部件或部位处于故障状态,检查并记录试样非故障部分工作状态。
6.4.3.9 对采用总线工作方式的试样,使总线某点处于短路故障状态,观察并记录隔离器动作及隔离部件的指示情况。
- 上一节:6.3 火灾报警控制功能试验
- 下一节:6.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 分类
- 4 术语和定义
- 5 一般要求
- 5.1 总则
- 5.2 整机性能
- 5.3 软件文件(仅适于软件实现控制功能的控制器)
- 5.4 主要部(器)件性能
- 6 要求与试验方法
- 6.1 总则
- 6.2 火灾报警功能试验
- 6.3 火灾报警控制功能试验
- 6.4 故障报警功能试验
- 6.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
- 6.6 监管功能试验(选择性试验)
- 6.7 自检功能试验
- 6.8 信息显示及查询功能试验
- 6.9 系统兼容功能试验(选择性试验)
- 6.10 电源功能试验
- 6.11 软件功能试验
- 6.12 绝缘电阻试验
- 6.13 泄漏电流试验
- 6.14 电气强度试验
- 6.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.17 静电放电抗扰度试验
- 6.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.20 电源瞬变试验
- 6.21 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.22 低温(运行)试验
- 6.23 恒定湿热(运行)试验
- 6.24 恒定湿热(耐久)试验
- 6.25 振动(正弦)(运行)试验
- 6.26 振动(正弦)(耐久)试验
- 6.27 碰撞试验
- 7 检验规则
- 7.1 产品出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
- 9 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~