6.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
6.5.1 目的
检验控制器的屏蔽功能。
6.5.2 要求
试样的屏蔽功能应满足5.2.5的要求。
6.5.3 方法
6.5.3.1 将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器,另一组控制输出(如具备)接上火灾报警传输设备(可用模拟装置),任一报警回路接入两只火灾探测器和一个手动火灾报警按钮,其他回路(或报警部位)可分别接上等效负载,接通电源,使试样处于正常监视状态。
6.5.3.2 手动操作试样的屏蔽功能,分别对5.2.5.2中a)〜e)的要求的部位进行屏蔽,观察并记录试样屏蔽指示灯(器)启动情况、屏蔽完成并启动屏蔽指示的时间及屏蔽信息显示和手动查询情况。
6.5.3.3 操作处于屏蔽状态试样的手动复位机构,观察并记录试样显示情况。
6.5.3.4 手动操作试样屏蔽解除功能,分别解除所有屏蔽操作,观察并记录试样显示情况。
6.5.3.5 对5.2.5.2中d)、e)中规定的设备设置屏蔽,再使另一非屏蔽部位发出火灾报警信号,观察并记录试样屏蔽显示情况。
检验控制器的屏蔽功能。
6.5.2 要求
- 上一节:6.4 故障报警功能试验
- 下一节:6.6 监管功能试验(选择性试验)
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 分类
- 4 术语和定义
- 5 一般要求
- 5.1 总则
- 5.2 整机性能
- 5.3 软件文件(仅适于软件实现控制功能的控制器)
- 5.4 主要部(器)件性能
- 6 要求与试验方法
- 6.1 总则
- 6.2 火灾报警功能试验
- 6.3 火灾报警控制功能试验
- 6.4 故障报警功能试验
- 6.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
- 6.6 监管功能试验(选择性试验)
- 6.7 自检功能试验
- 6.8 信息显示及查询功能试验
- 6.9 系统兼容功能试验(选择性试验)
- 6.10 电源功能试验
- 6.11 软件功能试验
- 6.12 绝缘电阻试验
- 6.13 泄漏电流试验
- 6.14 电气强度试验
- 6.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.17 静电放电抗扰度试验
- 6.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.20 电源瞬变试验
- 6.21 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.22 低温(运行)试验
- 6.23 恒定湿热(运行)试验
- 6.24 恒定湿热(耐久)试验
- 6.25 振动(正弦)(运行)试验
- 6.26 振动(正弦)(耐久)试验
- 6.27 碰撞试验
- 7 检验规则
- 7.1 产品出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
- 9 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~