6.21 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验


6.21.1 目的
    检验控制器在电压暂降、短时中断和电压变化(如主配电网络上,由于负载切换和保护元件的动作等)情况下的抗干扰能力。
6.21.2 要求
    试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样性能应满足5.2.2〜5.2.9的要求。
6.21.3 方法
6.21.3.1 按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,连接试样到主电压暂降和中断试验装置上,使其处于正常监视状态。
6.21.3.2 使主电压下滑至40%,持续20ms,重复进行十次;再将使主电压下滑至0V,持续10ms,重复进行十次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按6.2〜6.9进行功能试验。
6.21.4 试验设备
    试验设备应满足GB 16838的相关规定。