目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
6.15.1 目的
检验控制器在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。
6.15.2 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样性能应满足5.2.2〜5.2.9的要求。
6.15.3 方法
6.15.3.1 将试样按GB/T 17626.3中第7章规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
6.15.3.2 按GB/T 17626.3中第8章规定的试验方法对试样施加表3所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。试验后,按6.2〜6.9进行功能试验。
试验设备应满足GB/T 17626.3的相关规定。
表3 射频电磁场辐射抗扰度试验条件
6.15.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.3的相关规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.14 电气强度试验
- 下一节:6.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 分类
- 4 术语和定义
- 5 一般要求
- 5.1 总则
- 5.2 整机性能
- 5.3 软件文件(仅适于软件实现控制功能的控制器)
- 5.4 主要部(器)件性能
- 6 要求与试验方法
- 6.1 总则
- 6.2 火灾报警功能试验
- 6.3 火灾报警控制功能试验
- 6.4 故障报警功能试验
- 6.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
- 6.6 监管功能试验(选择性试验)
- 6.7 自检功能试验
- 6.8 信息显示及查询功能试验
- 6.9 系统兼容功能试验(选择性试验)
- 6.10 电源功能试验
- 6.11 软件功能试验
- 6.12 绝缘电阻试验
- 6.13 泄漏电流试验
- 6.14 电气强度试验
- 6.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.17 静电放电抗扰度试验
- 6.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.20 电源瞬变试验
- 6.21 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.22 低温(运行)试验
- 6.23 恒定湿热(运行)试验
- 6.24 恒定湿热(耐久)试验
- 6.25 振动(正弦)(运行)试验
- 6.26 振动(正弦)(耐久)试验
- 6.27 碰撞试验
- 7 检验规则
- 7.1 产品出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
- 9 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~