中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 电影厅、法院审判厅等场所


9.1.1 电影厅、法院审判厅、报告厅、会议厅等为固定座位时,其厅室面积及相关消防设计应参照观众厅要求执行。设置在四层及四层以上的电影厅、法院审判厅、报告厅、会议厅等确有困难时,厅室面积可大于400㎡,在符合规范要求的同时,还应符合下列规定:
    1 厅室应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙、甲级防火门与其他部位分隔;
    2 当设置自动喷水灭火系统时, 厅室内的喷头应采用快速响应喷头;
    3 厅室应设置自然排烟设施或独立的机械排烟系统和补风系统;
    4 当厅室建筑面积不大于600㎡,该厅室座位数不得超过300座;当厅室建筑面积大于600㎡,厅室座位数不得超过厅室面积的1/2且不得超过400座;
    5 厅室内任一点至疏散门的直线距离不应超过15m;
    6 该场所至少应设置1部独立的疏散楼梯或1个直通上人屋面、净宽度不小于2.0m的安全出口。
9.1.2 设置在四层及四层以上的宴会厅、餐厅、员工食堂、无观众席的体育比赛用房(训练用房)等可在观众厅的基础上适当放宽厅室面积要求。

条文修订说明

9.1.1 《指南》(2017 年版)第 180 条部分内容,补充明确。
9.1.2 《指南》(2017 年版)第 180 条部分内容,未修改。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读