目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.5 槽车卸车点
7.5.1 连接LPG槽车的液相管道和气相管道上应设置安全拉断阀。
7.5.2 安全拉断阀的分离拉力宜为400N~600N,关断阀与接头的距离不应大于0.2m。
7.5.3 在LPG储罐或卸车泵的进口管道上应设过滤器。过滤器滤网的流通面积不应小于管道截面积的5倍,并应能阻止粒度大于0.2mm的固体杂质通过。
7.5.4 LPG卸车应采用具备自动锁定、脱落和拉断能自封闭的专用接头。
条文说明
7.5.1 本条为强制性条文,必须严格执行。本条对设置拉断阀的规定有两个目的:一是为了防止槽车卸车时意外启动或溜车而拉断管道;二是为了站内发生火灾事故时槽车能迅速离开。
7.5.3 本条规定是为了防止杂质进入储罐影响充装泵的运行。
7.5.4 以往液化石油气运输罐车装卸车多采用扳把式快速接头,该种接头易脱落,脱落不能密封,安全性能差。2017年6月5日,某公司储运部装卸区的一辆液化石油气运输罐车在卸车作业过程中快速接头脱落,发生液化气泄漏,引起重大爆炸火灾事故。
为防范在LPG加气站发生类似事故,本条规定“LPG卸车应采用具备自动锁定、脱落和拉断能自封闭的专用接头”,该种接头可靠性高,对接到位后锁定销自动落入沟槽,自动锁定对接。如果在外力作用下接头脱落,两端有自密封功能,保证不会泄漏LPG。
- 上一节:7.4 LPG管道系统
- 下一节:8 CNG加气工艺及设施
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 基本规定
- 4 站址选择
- 5 站内平面布置
- 6 加油工艺及设施
- 6.1 油罐
- 6.2 加油机
- 6.3 工艺管道系统
- 6.4 橇装式加油装置
- 6.5 防渗措施
- 6.6 自助加油站(区)
- 7 LPG加气工艺及设施
- 7.1 LPG储罐
- 7.2 泵和压缩机
- 7.3 LPG加气机
- 7.4 LPG管道系统
- 7.5 槽车卸车点
- 8 CNG加气工艺及设施
- 8.1 CNG常规加气站和加气母站工艺设施
- 8.2 CNG加气子站工艺设施
- 8.3 CNG工艺设施的安全保护
- 8.4 CNG管道及其组成件
- 9 LNG和L-CNG加气工艺及设施
- 9.1 LNG储罐、泵和气化器
- 9.2 LNG卸车
- 9.3 LNG加气区
- 9.4 LNG管道系统
- 10 高压储氢加氢工艺及设施
- 10.1 一般规定
- 10.2 氢气卸车设施
- 10.3 氢气增压设施
- 10.4 氢气储存设施
- 10.5 氢气加注设施
- 10.6 管道及其组成件
- 10.7 工艺系统的安全防护
- 11 液氢储存工艺及设施
- 11.1 液氢储存设施
- 11.2 液氢卸车和增压设施
- 11.3 液氢管道和低温氢气管道及其组成件
- 12 消防设施及给排水
- 12.1 灭火器材配置
- 12.2 消防给水
- 12.3 给排水系统
- 13 电气、报警和紧急切断系统
- 13.1 供配电
- 13.2 防雷、防静电
- 13.3 充电设施
- 13.4 报警系统
- 13.5 紧急切断系统
- 14 采暖通风、建(构)筑物、绿化
- 14.1 采暖通风
- 14.2 建(构)筑物
- 14.3 绿化
- 15 工程施工
- 15.1 一般规定
- 15.2 材料和设备检验
- 15.3 土建工程
- 15.4 设备安装工程
- 15.5 油品、CNG和LNG管道工程
- 15.6 氢气和液氢管道工程
- 15.7 电气仪表安装工程
- 15.8 防腐绝热工程
- 15.9 交工文件
- 附录A 计算间距的起止点
- 附录B 民用建筑物保护类别划分
- 附录C 加油加气加氢站内爆炸危险区域的等级和范围划分
- 附录D 高压氢气管道、低温不锈钢管道及其组成件技术要求
- D.1 一般规定
- D.2 卡套管及卡套管接头
- D.3 阀门
- D.4 液氢管道和低温氢气管道及其组成件的低温冲击试验
- D.5 机械抓紧双卡套接头的型式试验
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~