15.9 交工文件


15.9.1 施单位按合同规定范围内的工程全部完成后,应及时进行工程交工验收。
15.9.2 工程交工验收时,施工单位应提交下列资料:
    1 综合部分应包括下列内容:
        1)交工技术文件说明;
        2)开工报告;
        3)工程交工证书;
        4)设计变更一览表;
        5)材料和设备质量证明文件及材料复验报告。
    2 建筑工程应包括下列内容:
        1)工程定位测量记录;
        2)地基验槽记录;
        3)钢筋检验记录;
        4)混凝土工程施工记录;
        5)混凝土/砂浆试件试验报告;
        6)设备基础允许偏差项目检验记录;
        7)设备基础沉降记录;
        8)钢结构安装记录;
        9)钢结构防火层施工记录;
        10)防水工程试水记录;
        11)填方土料及填土压实试验记录;
        12)合格焊工登记表;
        13)隐蔽工程记录;
        14)防腐工程施工检查记录。
    3 安装工程应包括下列内容:
        1)合格焊工登记表;
        2)隐蔽工程记录;
        3)防腐工程施工检查记录;
        4)防腐绝缘层电火花检测报告;
        5)设备开箱检验记录;
        6)设备安装记录;
        7)设备清理、检查、封孔记录;
        8)机器安装记录;
        9)机器单机运行记录;
        10)阀门试压记录;
        11)安全阀调试记录;
        12)管道系统安装检查记录;
        13)管道系统压力试验和严密性试验记录;
        14)管道系统吹扫/冲洗记录;
        15)管道系统静电接地记录;
        16)电缆敷设和绝缘检查记录;
        17)报警系统安装检查记录;
        18)接地极、接地电阻、防雷接地安装测定记录;
        19)电气照明安装检查记录;
        20)防爆电气设备安装检查记录;
        21)仪表调试与回路试验记录;
        22)隔热工程质量验收记录;
        23)综合控制系统基本功能检测记录;
        24)仪表管道耐压/严密性试验记录;
        25)仪表管道泄漏性/真空度试验条件确认与试验记录;
        26)控制系统机柜/仪表盘/操作台安装检验记录。
    4 竣工图。
条文说明
    本节是对交工文件的一般规定。有关交工文件整理、汇编的具体内容、格式、份数和其他要求可在开工前由建设、监理和施工单位根据工程内容协商确定。
15.9.1、15.9.2 交工文件是落实建设工程质量终身负责制的需要,是工程质量监理和检测结果的验证资料。