5.4 电池故障报警试验
5.4.1 目的
检验报警器对其内部电池的监视功能。
5.4.2 方法
用可调稳压电源给报警器供电,进行下述试验:
首先以额定电压供电,然后使电源电压以每分钟不大于0.1V的速率下降,观察报警器能否发出故障信号,并记录发出故障信号时的电压值(故障电压)。
5.4.3 要求
报警器应能发出故障信号。
检验报警器对其内部电池的监视功能。
5.4.2 方法
用可调稳压电源给报警器供电,进行下述试验:
首先以额定电压供电,然后使电源电压以每分钟不大于0.1V的速率下降,观察报警器能否发出故障信号,并记录发出故障信号时的电压值(故障电压)。
5.4.3 要求
报警器应能发出故障信号。