目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.14 气流试验
5.14.1 目的
检验报警器抗气流干扰的能力。
5.14.2 方法
5.14.2.1 响应性能检验
在报警器周围风速为0.2m/s±0.04m/s条件下,按5.2条规定,分别在报警器的“最不利”和“最有利”方位上测量响应阈值,并分别用y(0.2)max和m(0.2)max或y(0.2)min和m(0.2)min表示(下标0.2表示风速为0.2m/s±0.04m/s)。
在报警器周围风速为1m/s±0.2m/s条件下,重作上述试验,响应阈值分别用y(1.0)max和m(1.0)max或y(1.0)min和m(1.0)min表示(下标1.0表示风速为1.0m/s±0.2m/s)。
5.14.2.2 误报检验
将报警器按其正常工作位置,取“最有利”方位,安装在只含洁净空气的烟箱中,按5.1.4条接通电源,调节烟箱中气流速度,使之先为5m/s±0.5m/s,持续5min,然后,突然增大到10m/s±1m/s,持续2 s(光电感烟报警器不做误报检验)。
5.14.3 要求
a)响应阈值应满足:

或者

b)在误报检验时,报警器不应发出故障或火灾报警信号。
5.14.4 试验设备
烟箱。
- 上一节:5.13 电压波动试验
- 下一节: 5.15 高温试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 产品分类
- 4 一般要求
- 5 要求和试验方法
- 5.1 报警器试验纲要
- 5.2 响应阈值的测试
- 5.3 功能试验
- 5.4 电池故障报警试验
- 5.5 极性反接试验
- 5.6 声压试验
- 5.7 音响器件检查试验
- 5.8 电源试验
- 5.9 通电试验
- 5.10 重复性试验
- 5.11 方位试验
- 5.12 一致性试验
- 5.13 电压波动试验
- 5.14 气流试验
- 5.15 高温试验
- 5.16 环境光线试验
- 5.17 振动试验
- 5.18 湿热试验
- 5.19 冲击试验
- 5.20 碰撞试验
- 5.21 腐蚀试验
- 5.22 绝缘电阻试验
- 5.23 耐压试验
- 5.24 低温试验
- 5.25 静电放电试验
- 5.26 辐射电磁场试验
- 5.27 电瞬变试验
- 5.28 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 6.1 产品出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志、包装
- 7.1 标志
- 7.2 包装
- 8 产品使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~