5.12 一致性试验
5.12.1 目的
检验报警器响应阈值的一致性。
5.12.2 方法
将18只报警器按1~18顺序编号,并依次按5.2条规定,在报警器的“最不利”方位上测量响应阈值。对具有可变响应阈值的报警器,应将报警器的响应阈值设在最大和最小极限值上分别进行试验。
18只报警器中,最大的响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示。
对具有可变响应阈值的报警器,当设在最大极限值上时,则最大响应阈值用ymax(1)或mmax(1)表示,最小响应阈值用ymin(1)或mmin(1)表示。当设在最小极限值上时,则最大响应阈值用ymax(2)或mmax(2)表示,最小响应阈值用ymin(2)或mmin(2)表示。
5.12.3 要求
5.12.3.1 对于固定响应阈值报警器
a)响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
b)最小响应阈值ymin应不小于0.2,mmin应不小于0.05dB/m;最大响应阈值ymax应不大于3.0,mmin应不大于2.0dB/m。
5.12.3.2 对于可变响应阈值报警器
a)响应阈值比ymax(1):ymin(1)或mmax(1):mmin(1)以及ymax(2):ymin(2)或mmax(2):mmin(2)均应不大于1.6;
b)最小响应阈值ymin(1)和ymin(2)均应不小于0.2,mmin(1)和mmin(2)均应不小于0.05 dB/m;最大响应阈值ymax(1)和ymax(2)均应不大于3.0,mmax(1)和mmax(2)均应不大于2.0 dB/m。
5.12.4 试验设备
烟箱。
- 上一节:5.11 方位试验
- 下一节:5.13 电压波动试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 产品分类
- 4 一般要求
- 5 要求和试验方法
- 5.1 报警器试验纲要
- 5.2 响应阈值的测试
- 5.3 功能试验
- 5.4 电池故障报警试验
- 5.5 极性反接试验
- 5.6 声压试验
- 5.7 音响器件检查试验
- 5.8 电源试验
- 5.9 通电试验
- 5.10 重复性试验
- 5.11 方位试验
- 5.12 一致性试验
- 5.13 电压波动试验
- 5.14 气流试验
- 5.15 高温试验
- 5.16 环境光线试验
- 5.17 振动试验
- 5.18 湿热试验
- 5.19 冲击试验
- 5.20 碰撞试验
- 5.21 腐蚀试验
- 5.22 绝缘电阻试验
- 5.23 耐压试验
- 5.24 低温试验
- 5.25 静电放电试验
- 5.26 辐射电磁场试验
- 5.27 电瞬变试验
- 5.28 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 6.1 产品出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志、包装
- 7.1 标志
- 7.2 包装
- 8 产品使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~