目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.22 绝缘电阻试验
5.22.1 目的
检验非内部电池供电的报警器的绝缘性能。
5.22.2 方法
将非内部电池供电的报警器及其底座安装在绝缘电阻试验设备的一块金属板上(电压地端),将报警器的所有接点相互短接,并在该短接处和金属板间施加500V±50V的直流电压,持续60s±5s后,测量绝缘电阻。接着,将报警器放置在温度为40℃±5℃的干燥箱中干燥6h后,再放置到温度为40℃±2℃、相对湿度为90%~95%的湿热试验箱中,保持96h,接着在正常的试验大气条件下放置600+100min,立即按上述方法测量绝缘电阻。
5.22.3 要求
在两种条件下测得的报警器的绝缘电阻值应分别不小于100MΩ和1MΩ。
5.22.4 试验设备
试验设备应符合GB 4715-1993中4.16.4条的规定。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 产品分类
- 4 一般要求
- 5 要求和试验方法
- 5.1 报警器试验纲要
- 5.2 响应阈值的测试
- 5.3 功能试验
- 5.4 电池故障报警试验
- 5.5 极性反接试验
- 5.6 声压试验
- 5.7 音响器件检查试验
- 5.8 电源试验
- 5.9 通电试验
- 5.10 重复性试验
- 5.11 方位试验
- 5.12 一致性试验
- 5.13 电压波动试验
- 5.14 气流试验
- 5.15 高温试验
- 5.16 环境光线试验
- 5.17 振动试验
- 5.18 湿热试验
- 5.19 冲击试验
- 5.20 碰撞试验
- 5.21 腐蚀试验
- 5.22 绝缘电阻试验
- 5.23 耐压试验
- 5.24 低温试验
- 5.25 静电放电试验
- 5.26 辐射电磁场试验
- 5.27 电瞬变试验
- 5.28 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 6.1 产品出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志、包装
- 7.1 标志
- 7.2 包装
- 8 产品使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~